İç gövde sisteminde, "yüksek katlı bina tasarımı için yangın talimatı" hükümlerine uygun olarak, su tedarik boru hattı vanası birkaç bağımsız bölüme ayrılmıştır ve vananın açık ve kapalı işaretleri bulunmalıdır. Bu, bir kökten az olmayan bir miktarda bir yangın hidrant borusunun kullanımını durdurmak amacıyla yapılmıştır.
Modern mimari gelişimi ile binalardaki her türlü boru sistemi mümkün olduğunca gizlenmelidir. Bu nedenle, yangın hidrant boru hattı tavan, boru tüpü, evrensel bulunur, ancak hidrant boru kontrol vanası açık durumu izlenemez, hidrantın normal kullanımı gizli tehlikeleri. Örnekler şunlardır: 50.000 metrekare, üç katlı yer altı, 27 katlı inşaat alanı, 110 metreden fazla bina yüksekliği için komuta çizelgeleme, toplantılar ve toplantıların üretimi için "Elektrik Enerjisi Ulusal Izgara Kontrol Merkezi" projesi entegre bir akıllı bina olan diğer fonksiyonlar, evde otomasyonunun yüksek derecede olması nadirdir. Otomatik alkol püskürtme sisteminin tasarımında, sinyal valfinde vana kullanılmadan önce tüm akış göstergesi kullanacağım, böylece yangın kontrol merkezindeki sistemin durumu görüntülenebilir ve bir bakışta görülebilir sorun, diğer yaşam ve yangın seviyesi kontrolü, başlatmak ve durdurmak için yangın pompası vb makul bir izleme olmuştur, Sadece normlara uygun sadece yangın hidrant sistemi kontrol valfı sıradan valflerin kullanımı, açık bir açılış ve kapanma işaretleri, ancak itfaiye kontrol merkezinde gösterilmemektedir estetik ihtiyaçları için bu valfler ek olarak tüp içinde iyi ve tavan bulunur, işçilerin kalitesi sistemin güvenilirliğini garanti edemeyiz. Bu nedenle, yangın koruma sisteminin kabul süreci sırasında, Elektrik Mühendisliği genel müdürlüğünün liderliği, inşaat birimleri ve tasarım birimleri kurulum ve düzeltme için çok önemliyken, erken provayı gerçekleştirdi, ancak itfaiye resmi kabulü ancak orada sorunlar var, hidrant üzerinde herhangi bir durumda da su koymak hidrant dikey tüp, Ve diğer dört normal atık, yangın kontrol Merkezi de sorun bulamadı. Daha sonra denetim, yükselticinin her iki ucunda da kontrol valfini kapatması nedeniyle revize ettiği ve bakım işçileri valfi açmadığı için yangın hidrantının su almaması sonucunu doğurdu.
Sanırım hepimizin önemsediği koşullar altında hala bir sorun var ve sıradan zamanlarda rahat uyku durumunda, ne tür problemlerin ortaya çıkacağını bilmiyorum. Bu, yangın hidrant sistemi ile ilgili olabilir anahtar konuların rasyonel kullanımı, bu durumu önlemek için en güvenilir yolu, bir sinyal valfine hidrant sisteminin kontrol valfi ayarlamak ve valf açılış durumu maliyeti arttırılmış olmasına rağmen, yönetim personelinin denetimini kolaylaştırmak için yangın kontrol merkezinde sergilenebilir, tüm yangın hidrant sistemindeki yatırımları halen çok küçüktür ve tüm yangın hidrant sistemi güvenliği büyük ölçüde iyileştirilebilir, bu yatırımın değerli olduğunu düşünüyorum.